СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 12:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 12:19
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос в следующем:
Есть коммерческое помещение 500м2, из него делаем 6 отдельных помещений со своими входными группами. Есть 1 общий ввод 3х фазный на 23 кВт. нужно поделить этот ввод на всех 6 потребителей равномерно по 3-4 кВт, со своими внутренними счетчиками учета. Как правильно составить тех задание для строителей и понимать какое сечение кабеля использовать до вводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить вопрос делитанту!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
stasta писал(а):
Вопрос в следующем:
Есть коммерческое помещение 500м2, из него делаем 6 отдельных помещений со своими входными группами. Есть 1 общий ввод 3х фазный на 23 кВт. нужно поделить этот ввод на всех 6 потребителей равномерно по 3-4 кВт, со своими внутренними счетчиками учета. Как правильно составить тех задание для строителей и понимать какое сечение кабеля использовать до вводов.

Как правило, на такое нужно делать проект, где все это будет отражено.
При выборе сечения питающего кабеля, нужно знать еще длину данной линии.
Ориентировочно нужен кабель 5х16 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить вопрос делитанту!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 12:19
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
stasta писал(а):
Вопрос в следующем:
Есть коммерческое помещение 500м2, из него делаем 6 отдельных помещений со своими входными группами. Есть 1 общий ввод 3х фазный на 23 кВт. нужно поделить этот ввод на всех 6 потребителей равномерно по 3-4 кВт, со своими внутренними счетчиками учета. Как правильно составить тех задание для строителей и понимать какое сечение кабеля использовать до вводов.

Как правило, на такое нужно делать проект, где все это будет отражено.
При выборе сечения питающего кабеля, нужно знать еще длину данной линии.
Ориентировочно нужен кабель 5х16 по меди.




Не верно выразился по кабелю. Ввод уже сделан, есть необходимость распределить нагрузки по помещениям, думал можно 2 помещения задействовать с 1 фазы? Потребления в помещениях обычные: кондер, чайник, свет и компы, максимум холодильник


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить вопрос делитанту!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
stasta писал(а):
Не верно выразился по кабелю. Ввод уже сделан, есть необходимость распределить нагрузки по помещениям, думал можно 2 помещения задействовать с 1 фазы? Потребления в помещениях обычные: кондер, чайник, свет и компы, максимум холодильник

Да, у вас 6 помещений. По 2 помещения на фазу.
Кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 будет достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика