Автор: | Тырдым [ 05 окт 2018, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Электрощитовая |
Подскажите, в каких помещениях разрешается не выделять для электрощитовой отдельного помещения? |
Автор: | k-igor [ 06 окт 2018, 05:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрощитовая |
Тырдым писал(а): Подскажите, в каких помещениях разрешается не выделять для электрощитовой отдельного помещения? Перечитайте свой вопрос и напишите еще раз |
Автор: | Тырдым [ 06 окт 2018, 07:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрощитовая |
Я ошибся, Тырдым писал(а): в каких помещениях имел в виду- "в каких зданиях". Есть административное здание, 20х30м 1 этажное, с небольшим выпечным цехом внутри. Под щитовую не хотят выделять помещение. Допускается ли отсутствие щитовой и расстановка щитов по периметрам коридоров, цехов, тамбуров в таком здании? |
Автор: | k-igor [ 06 окт 2018, 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электрощитовая |
Тырдым писал(а): Есть административное здание, 20х30м 1 этажное, с небольшим выпечным цехом внутри. Под щитовую не хотят выделять помещение. Допускается ли отсутствие щитовой и расстановка щитов по периметрам коридоров, цехов, тамбуров в таком здании? Часто в небольших здания не находят место под электрощитовую. В таких случаях щиты располагаю обычно в коридорах либо каких-то других помещениях (пост охраны и т.п.). Лучше скрытого исполнения, чтобы не было проблем при эвакуации с учетом ширины коридора. Нормы не запрещают. |