Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электрощитовая
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5580
Страница 1 из 1

Автор:  Тырдым [ 05 окт 2018, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Электрощитовая

Подскажите, в каких помещениях разрешается не выделять для электрощитовой отдельного помещения?

Автор:  k-igor [ 06 окт 2018, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

Тырдым писал(а):
Подскажите, в каких помещениях разрешается не выделять для электрощитовой отдельного помещения?

Перечитайте свой вопрос и напишите еще раз :)

Автор:  Тырдым [ 06 окт 2018, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

Я ошибся,
Тырдым писал(а):
в каких помещениях

имел в виду- "в каких зданиях". Есть административное здание, 20х30м 1 этажное, с небольшим выпечным цехом внутри. Под щитовую не хотят выделять помещение. Допускается ли отсутствие щитовой и расстановка щитов по периметрам коридоров, цехов, тамбуров в таком здании?

Автор:  k-igor [ 06 окт 2018, 07:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрощитовая

Тырдым писал(а):
Есть административное здание, 20х30м 1 этажное, с небольшим выпечным цехом внутри. Под щитовую не хотят выделять помещение. Допускается ли отсутствие щитовой и расстановка щитов по периметрам коридоров, цехов, тамбуров в таком здании?

Часто в небольших здания не находят место под электрощитовую.
В таких случаях щиты располагаю обычно в коридорах либо каких-то других помещениях (пост охраны и т.п.). Лучше скрытого исполнения, чтобы не было проблем при эвакуации с учетом ширины коридора.
Нормы не запрещают.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/