Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Насосная пожаротушения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5407 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Тырдым [ 09 июл 2018, 09:01 ] |
Заголовок сообщения: | Насосная пожаротушения |
Нужен совет по организации питания насосной пожаротушения. Подключение насосов выполняется от щита ВРУ или щита ППУ? |
Автор: | k-igor [ 09 июл 2018, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насосная пожаротушения |
Тырдым писал(а): Нужен совет по организации питания насосной пожаротушения. Подключение насосов выполняется от щита ВРУ или щита ППУ? Я от ППУ подключал бы, если не далеко. СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: 6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12). При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя. В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ. Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной). |
Автор: | Тырдым [ 09 июл 2018, 16:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Насосная пожаротушения |
Спасибо за ответ |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |