Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите сделать правильный выбор выключателя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5370
Страница 1 из 1

Автор:  Рин_а [ 01 июн 2018, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Помогите сделать правильный выбор выключателя

Уважаемые профессионалы! подскажите, как сделать правильный выбор между автоматическим выключателем на 160 А и выключателем нагрузки на 160 А в щит силовой с оборудованием для столовой?

Автор:  k-igor [ 01 июн 2018, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Рин_а писал(а):
Уважаемые профессионалы! подскажите, как сделать правильный выбор между автоматическим выключателем на 160 А и выключателем нагрузки на 160 А в щит силовой с оборудованием для столовой?

Не совсем ясен ваш вопрос. Это разные аппараты.
Возможно вы имеете ввиду вопрос, что поставить на вводе в щиток?

Автор:  Рин_а [ 01 июн 2018, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Да, именно так, или поставить вводной автомат на 160А или выключатель нагрузки на 160 А

Автор:  k-igor [ 01 июн 2018, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Рин_а писал(а):
Да, именно так, или поставить вводной автомат на 160А или выключатель нагрузки на 160 А

Я обычно ставлю рубильники. В вашем случае скорее всего придется ставить рубильник на 250А, на 160А вряд ли найдете.

Автор:  Рин_а [ 01 июн 2018, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Почему вы выбираете рубильник, а не автомат нагрузки или автомат? разница в видах защиты, но что лучше или разницы никакой?

Автор:  k-igor [ 01 июн 2018, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Рин_а писал(а):
Почему вы выбираете рубильник, а не автомат нагрузки или автомат? разница в видах защиты, но что лучше или разницы никакой?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа).
Цитата:
8.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.

Проблемы селективной защиты при выборе автоматических выключателей

Автор:  Рин_а [ 04 июн 2018, 03:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать правильный выбор выключателя

Спасибо за помощь!