Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Трехфазное питание. Гудят дифреле http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5327 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ivan83 [ 12 май 2018, 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | Трехфазное питание. Гудят дифреле |
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Имеется загородный дом подключенный к трехфазной сети, а потом все раскидано на три однофазных. 15квт. Подключал через мосэнергосбыт с проектами и заключениями, т.е. всё по уму. На улице провода идут в ящик с счетчиком и потом это уходит на домовой ящик, который увешан диф реле на все линии в доме. Все работало прекрасно лет 6. Сейчас обнаружил что стрекочат некоторые диф автоматы (слышно в ящике в доме) , тот же звук распространяется при включении СВЧ (в задней ее части) и тот же звук в щитке на столбе на улице, где висит счетчик. Например свч, перетыкаю вилку в другую фазу (линию) звук (стрекот) такой же есть но в разы меньше. Значит вызывал электрика, он проверил всю сеть, померил напряжение, всё отлично, даже поменяли диф реле на новые, не помогло (дело видимо не в них) Кто что думает, что это? Рядом с нашим поселком строят ЦКАД, могут что то там такое включать? |
Автор: | k-igor [ 12 май 2018, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
Контакты хорошо все затянуты (на автоматах, на шине "N")? |
Автор: | Ivan83 [ 12 май 2018, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
k-igor писал(а): Контакты хорошо все затянуты (на автоматах, на шине "N")? электрик проверил все в доме, щиток полностью, проверил контакты, проверил линии, все прозвонил, все отлично, напряжение по фазам тоже было 230 231 230 - идеальное, единственное он не проверял щит на столбе который на улице. Хотелось бы сказать еще: пару дней стрекот есть, потом три дня нет, сейчас опять появился и всегда разной частоты скажем так. Щиток на столбе электрику фотки отправлял он сказал там придраться не к чему а шина N это где? Так же хочу пояснить не все диф реле в щитке гудят (стрекочат, не греются, не выключаются) а как бы те которые по фазе идут. |
Автор: | Ivan83 [ 12 май 2018, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
k-igor писал(а): Контакты хорошо все затянуты (на автоматах, на шине "N")? может быть это связано с тем что орехи на проводах нужно переподключить? хотелось бы понять куда копать так сказать... |
Автор: | k-igor [ 13 май 2018, 06:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
А какой торговой марки дифавтоматы? Скорее всего проблема в них, гудят катушки. |
Автор: | Ivan83 [ 13 май 2018, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
k-igor писал(а): А какой торговой марки дифавтоматы? Скорее всего проблема в них, гудят катушки. добрый день! проблем в них нет. уже этот этап протестили. |
Автор: | Ivan83 [ 13 май 2018, 14:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
Уважаемые форумчане, напишу более развернуто свою проблему: Итак, все пофоткал, прошу прощения за диф реле, это диф автоматы. Я в электрике плохо смыслю и всегда обращаюсь к специалистам. Значит имеем домик в деревне (не СНТ), подключено 15квт, три фазы и заземление, до дома кабель идет под землей. |
Автор: | Ivan83 [ 13 май 2018, 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
щиток в доме |
Автор: | k-igor [ 14 май 2018, 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазное питание. Гудят дифреле |
Замерьте напряжение в сети, когда будет гудеть ваш дифавтомат. Возможно падает напряжение и катушка внутри дифавтомата создает шумы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |