Сергей писал(а):
Требуется ли в РД рассчитывать нагрузки в отдельности для каждой секции ТП при питании электроприемников I категории надежности.
Считаю, поскольку указывается расчетная нагрузка, то с учетом РТМ36 это и будет нагрузка в аварийном режиме, т.е. при работе от одного трансформатора.
Загрузка секции в нормальном режиме будет зависеть от того, как технологический персонал будет переводить в работу рабочие и резервные агрегаты, подключенные к 1 и 2 секциям, поэтому, даже в нормальном режиме невозможно предугадать нагрузку, тем более, что такая нагрузка не будет являться расчетной.
Я всегда указываю нагрузку по каждой секции, а также нагрузку в аварийном режиме. ТП, ВРУ, ГРЩ...
Вы же сами можете распределить, какой ввод рабочий будет, а какой резервный и с учетом этого посчитать нагрузку по каждой секции. Не вижу проблем.