СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 07:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Объект: Школа. Я сотрудник будущей эксплуатации, сейчас идет приемка систем ЭОМ от строителей.
В школе есть общежитие для учащихся. В общежитии есть сан-узлы с душевыми. В сан-узлах возле умывальников есть установленный фен для сушки волос.
Проблема: Фен конструктивно не имеет заземления, т.е. в нем нет клеммника для заземления и вся его внутрянка выполнена двумя жилами. Вводной кабель 3*2,5 т.е. заземление на вводе есть но сам фен не заземлен. На самом фене есть штамп в виде перечеркнутого значка душа. Строители утверждают что установленного в щите на данную группу диф. автомата хватает по защите.
Вопрос : какими нормами мне озадачить ГИП по замене либо дополнительной защите данного оборудования? или я не прав и там все ок?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужен совет!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
иван ишков писал(а):
Объект: Школа. Я сотрудник будущей эксплуатации, сейчас идет приемка систем ЭОМ от строителей.
В школе есть общежитие для учащихся. В общежитии есть сан-узлы с душевыми. В сан-узлах возле умывальников есть установленный фен для сушки волос.
Проблема: Фен конструктивно не имеет заземления, т.е. в нем нет клеммника для заземления и вся его внутрянка выполнена двумя жилами. Вводной кабель 3*2,5 т.е. заземление на вводе есть но сам фен не заземлен. На самом фене есть штамп в виде перечеркнутого значка душа. Строители утверждают что установленного в щите на данную группу диф. автомата хватает по защите.
Вопрос : какими нормами мне озадачить ГИП по замене либо дополнительной защите данного оборудования? или я не прав и там все ок?

К электрикам здесь вопросов нету, они сделали как положено.
Фен в каком помещении установлен? С/у? Что из себя представляет с/у? Он совмещен с душем или душевая отдельно?
Если душ отдельно, то думаю проблем не должно быть.
Если нет заземления, значит фен 2 кл. защиты и не требуется заземление.
В любом случае нужно задать вопрос технологу, который заложил этот фен в проект.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: иван ишков (27 мар 2018, 13:14)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужен совет!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:20
Сообщений: 7
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Фен установлен в С/У.
входишьв С/У перед тобой две раковины рядом с ними фен, справа два унитаза (двери не до потолка), слева два душа (двери не до потолка). в общем помещение одно.
я бы вставил фото, только что-то не получается...разобрался, размер большой..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ребята нужен совет!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
иван ишков писал(а):
Фен установлен в С/У.
входишьв С/У перед тобой две раковины рядом с ними фен, справа два унитаза (двери не до потолка), слева два душа (двери не до потолка). в общем помещение одно.
я бы вставил фото, только что-то не получается...разобрался, размер большой..


СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
Цитата:
15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6м от дверного проема душевой кабины.

ПУЭ:
Цитата:
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

Т.е. розетка должна стоять в зоне 3, а оборудование (фен) иметь степень защиты - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: иван ишков (27 мар 2018, 13:14)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика