Автор:  kvalerikl [ 07 дек 2017, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Питание ППУ от ГРЩ

Разрешается ли питание ППУ от шин ГРЩ, если в ГРЩ предусмотрен АВР, то есть ГРЩ по первой категории?

Автор:  k-igor [ 07 дек 2017, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питание ППУ от ГРЩ

kvalerikl писал(а):
Разрешается ли питание ППУ от шин ГРЩ, если в ГРЩ предусмотрен АВР, то есть ГРЩ по первой категории?

См. СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с
устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического
выключателя.
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.
Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной).