 Заголовок сообщения: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 04:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Суть вопроса в следующем:
Возможно ли объединять питание нескольких потребителей в панели ППУ на один апарат защиты , если мощность каждого от 0.2 до 0.5 кВт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 06:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Суть вопроса в следующем:
Возможно ли объединять питание нескольких потребителей в панели ППУ на один апарат защиты , если мощность каждого от 0.2 до 0.5 кВт?

Какие конкретно потребители?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Потребители в виде щитов ЩПС(5шт), УРМ(2шт), РИП(1шт), Стойка СУЭ(1шт) всё от 0,2 до 0.5 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Потребители в виде щитов ЩПС(5шт), УРМ(2шт), РИП(1шт), Стойка СУЭ(1шт) всё от 0,2 до 0.5 кВт

К панели ППУ, как правило, подключаются все ответственные системы электроснабжения здания. Нужно ли экономить на лишнем автомате? :)
Все ЭП однозначно должны быть разделены по назначению, т.е. ни в коем случае нельзя объединять, например, РИП и другие потребители.
Теоретически, возможно, щиты ЩПС можете подключить шлейфом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Ок. Спасибо за информацию. :o


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика