Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 04:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Суть вопроса в следующем:
Возможно ли объединять питание нескольких потребителей в панели ППУ на один апарат защиты , если мощность каждого от 0.2 до 0.5 кВт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 06:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Суть вопроса в следующем:
Возможно ли объединять питание нескольких потребителей в панели ППУ на один апарат защиты , если мощность каждого от 0.2 до 0.5 кВт?

Какие конкретно потребители?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Потребители в виде щитов ЩПС(5шт), УРМ(2шт), РИП(1шт), Стойка СУЭ(1шт) всё от 0,2 до 0.5 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 07:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Потребители в виде щитов ЩПС(5шт), УРМ(2шт), РИП(1шт), Стойка СУЭ(1шт) всё от 0,2 до 0.5 кВт

К панели ППУ, как правило, подключаются все ответственные системы электроснабжения здания. Нужно ли экономить на лишнем автомате? :)
Все ЭП однозначно должны быть разделены по назначению, т.е. ни в коем случае нельзя объединять, например, РИП и другие потребители.
Теоретически, возможно, щиты ЩПС можете подключить шлейфом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение потребителей к к панели ППУ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Ок. Спасибо за информацию. :o


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика