Автор:  skiff35 [ 15 ноя 2017, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Сборка Щитка

Друзья, доброго дня.

Разводим электрику в квартире.
Решили, что провода сможем растянуть сами (в целях экономии, конечно же), а сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику.
Поделили электрику в квартире на зоны так, как нам показалось наиболее удачным:
По свету - отдельно автоматы на 3 комнаты, коридор с ванной и туалетом (включая вентиляторы для вентиляции), кухню и балкон, всего 3 автомата С10, 10А;
По розеткам - отдельно на 2 комнаты, на третью комнату + коридор, отдельно туалет и ванна (сюда будет включена ванна с гидромассажем и стиралка), всего 3 автомата С16, 16А;
Отдельно автомат на терморегуляторы (теплый пол - 3 шт.) - 1 автомат С16, 16А;
Розетки на кухне - 4 по периметру кухонного гарнитура + розетка для холодильника + розетка для посудомойки; 2 по периметру гарнитура + балкон + тв - еще 2 автомата С16, 16А;
Ну и плита и духовка - автомат С40, 40А

Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА.
Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО?
В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? Присматриваемся к Legrand (арт. 411584), если этого производителя не стоит использовать, то почему?
Инфо нужно, чтобы к приезду электрика все уже было в наличии.

Всем спасибо за помощь. :)

Автор:  k-igor [ 15 ноя 2017, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сборка Щитка

skiff35 писал(а):
Друзья, доброго дня.

Разводим электрику в квартире.
Решили, что провода сможем растянуть сами (в целях экономии, конечно же), а сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику.
Поделили электрику в квартире на зоны так, как нам показалось наиболее удачным:
По свету - отдельно автоматы на 3 комнаты, коридор с ванной и туалетом (включая вентиляторы для вентиляции), кухню и балкон, всего 3 автомата С10, 10А;
По розеткам - отдельно на 2 комнаты, на третью комнату + коридор, отдельно туалет и ванна (сюда будет включена ванна с гидромассажем и стиралка), всего 3 автомата С16, 16А;
Отдельно автомат на терморегуляторы (теплый пол - 3 шт.) - 1 автомат С16, 16А;
Розетки на кухне - 4 по периметру кухонного гарнитура + розетка для холодильника + розетка для посудомойки; 2 по периметру гарнитура + балкон + тв - еще 2 автомата С16, 16А;
Ну и плита и духовка - автомат С40, 40А

Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА.
Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО?
В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? Присматриваемся к Legrand (арт. 411584), если этого производителя не стоит использовать, то почему?
Инфо нужно, чтобы к приезду электрика все уже было в наличии.

Всем спасибо за помощь. :)

УЗО на 300мА выполняет защиту от пожара.
На все розетки нужно ставить дифавтоматы либо УЗО+автоматы. УЗО должно быть на ток 30мА.
Legrand хорош, но и цена его тоже хорошая)) Если есть деньги - покупайте европейские бренды.

Автор:  k-igor [ 15 ноя 2017, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сборка Щитка

Парочка статей по теме:
Электроснабжение квартиры
Электрический щит для квартиры или дома

Автор:  skiff35 [ 18 ноя 2017, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сборка Щитка

k-igor писал(а):
УЗО на 300мА выполняет защиту от пожара.
На все розетки нужно ставить дифавтоматы либо УЗО+автоматы. УЗО должно быть на ток 30мА.
Legrand хорош, но и цена его тоже хорошая)) Если есть деньги - покупайте европейские бренды.


Благодарю за подсказки. :)