Автор: | kvalerikl [ 14 ноя 2017, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор? |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2017, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
kvalerikl писал(а): Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор? СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: 6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников. У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту. |
Автор: | kvalerikl [ 14 ноя 2017, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор? СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: 6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников. У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту. Спасибо, просто возникают трудности как вести до 17 этажа 2 взаимнорезервируемых кабеля. |
Автор: | kvalerikl [ 14 ноя 2017, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор? СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): Цитата: 6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников. У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано. Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту. Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту? |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2017, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
kvalerikl писал(а): Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту? Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории? Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями? |
Автор: | kvalerikl [ 14 ноя 2017, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту? Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории? Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями? 4 потребителя на 17, 2 на крыше. |
Автор: | k-igor [ 14 ноя 2017, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
kvalerikl писал(а): 4 потребителя на 17, 2 на крыше. Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный. |
Автор: | kvalerikl [ 14 ноя 2017, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): 4 потребителя на 17, 2 на крыше. Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный. Понял, спасибо. |