Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Централизованное или децентрализованное расположение АВР
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5112
Страница 1 из 1

Автор:  kvalerikl [ 14 ноя 2017, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Централизованное или децентрализованное расположение АВР

Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2017, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.

Автор:  kvalerikl [ 14 ноя 2017, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.

Спасибо, просто возникают трудности как вести до 17 этажа 2 взаимнорезервируемых кабеля.

Автор:  kvalerikl [ 14 ноя 2017, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.


Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2017, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?

Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории?
Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?

Автор:  kvalerikl [ 14 ноя 2017, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?

Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории?
Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?

4 потребителя на 17, 2 на крыше.

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2017, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

kvalerikl писал(а):
4 потребителя на 17, 2 на крыше.

Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный.

Автор:  kvalerikl [ 14 ноя 2017, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
4 потребителя на 17, 2 на крыше.

Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный.

Понял, спасибо.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/