 Заголовок сообщения: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарили: 2 kvalerikl (14 ноя 2017, 09:53), Тырдым (14 ноя 2017, 09:37)
  Рейтинг: 50%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.

Спасибо, просто возникают трудности как вести до 17 этажа 2 взаимнорезервируемых кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Вопрос такой: имеются потребители противопожарной защиты на 17 этаже, на 21 этаже жилого дома. а ТП находится на 1 этаже на парковке. Можно ли эти потребители питать от АВР на ГРЩ, или вблизи у этих потребителей ставить отдельный щит АВР и вести на 17 и 21 этажи 2 взаимнорезервируемых кабеля? . Как вы в своих проектах выполняете? и чем обусловлен выбор?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
6.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности
электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.

У меня была похожая ситуация. Проектировал школу и вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха были размещены в отдельном помещении на кровле. Я установил АВР децентрализовано.
Если у вас там несколько потребителей, то лучше установить АВР по месту.


Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?

Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории?
Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Игорь, можете объяснить чем лучше установка авр по месту?

Во-первых, сколько потребителей у вас первой категории?
Больше 2-х? Тогда в любом случае нужно вести вам 2 линии. А если одна линия повредится, то что будет с вашими потребителями?

4 потребителя на 17, 2 на крыше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
4 потребителя на 17, 2 на крыше.

Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Централизованное или децентрализованное расположение АВР
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
4 потребителя на 17, 2 на крыше.

Так вам придется 4 кабеля тянуть, а если сделаете АВР по месту - всего 2. При этом надежность будет выше, т.к. у вас 1 кабель - резервный.

Понял, спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC