Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой? |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2017, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помещение электрощитовой |
kvalerikl писал(а): Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой? Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?)) Нормативные требования по проектированию электрощитовых |
Автор: | kvalerikl [ 02 ноя 2017, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помещение электрощитовой |
k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой? Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?)) Нормативные требования по проектированию электрощитовых почему вы так категоричны ? если я скажу что предел огнестойкости перегородки EL45? что тогда? |
Автор: | k-igor [ 02 ноя 2017, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помещение электрощитовой |
kvalerikl писал(а): k-igor писал(а): kvalerikl писал(а): Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой? Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?)) Нормативные требования по проектированию электрощитовых почему вы так категоричны ? если я скажу что предел огнестойкости перегородки EL45? что тогда? Я не знаю, что такое EL45... А вот EI45 возможно подойдет... |
Автор: | kvalerikl [ 03 ноя 2017, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помещение электрощитовой |
Цитата: Я не знаю, что такое EL45... А вот EI45 возможно подойдет... В общем нашел я свод правил, гипсокартон можно использовать такой при определенных условиях. |
Автор: | Сергей [ 21 дек 2017, 03:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помещение электрощитовой |
Гипсокартон можно также использовать в качестве противопожарной перегородки в кабельных сооружениях. Проект получил положительное заключение ГГЭ и уже реализован. Был применен ГКЛВ 16 мм, EI45. |