Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помещение электрощитовой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой?

Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?))
Нормативные требования по проектированию электрощитовых

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помещение электрощитовой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой?

Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?))
Нормативные требования по проектированию электрощитовых

почему вы так категоричны ? если я скажу что предел огнестойкости перегородки EL45? что тогда? :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помещение электрощитовой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Разрешается ли использование обычных гипсокартонных листов ГКЛ в перегородках помещения электрощитовой?

Нет. Какая степень огнестойкости ГКЛ?))
Нормативные требования по проектированию электрощитовых

почему вы так категоричны ? если я скажу что предел огнестойкости перегородки EL45? что тогда? :D

Я не знаю, что такое EL45...
А вот EI45 возможно подойдет...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помещение электрощитовой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Я не знаю, что такое EL45...
А вот EI45 возможно подойдет...

В общем нашел я свод правил, гипсокартон можно использовать такой при определенных условиях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помещение электрощитовой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 03:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Гипсокартон можно также использовать в качестве противопожарной перегородки в кабельных сооружениях. Проект получил положительное заключение ГГЭ и уже реализован. Был применен ГКЛВ 16 мм, EI45.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика