Добрый день. В пуэ не нашел какого IP розетки и открыто/скрыто должны быть установлены в доготовочной (грубо говоря кухня) при гостинице. Кто какие розетки ставит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установка розеток на кухне ресторана
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день. В пуэ не нашел какого IP розетки и открыто/скрыто должны быть установлены в доготовочной (грубо говоря кухня) при гостинице. Кто какие розетки ставит?

Согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), таблица 5.3:
доготовочный цех - влажное помещение, следовательно степень защиты розетки IP44.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика