Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Установка розеток на кухне ресторана http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=5070 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kvalerikl [ 13 окт 2017, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Установка розеток на кухне ресторана |
Добрый день. В пуэ не нашел какого IP розетки и открыто/скрыто должны быть установлены в доготовочной (грубо говоря кухня) при гостинице. Кто какие розетки ставит? |
Автор: | k-igor [ 13 окт 2017, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка розеток на кухне ресторана |
kvalerikl писал(а): Добрый день. В пуэ не нашел какого IP розетки и открыто/скрыто должны быть установлены в доготовочной (грубо говоря кухня) при гостинице. Кто какие розетки ставит? Согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), таблица 5.3: доготовочный цех - влажное помещение, следовательно степень защиты розетки IP44. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |