Автор:  SergVint [ 26 сен 2017, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Кабельные лотки

Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже.
И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта.
Спасибо!

P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы.

Автор:  k-igor [ 26 сен 2017, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

SergVint писал(а):
Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже.
И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта.
Спасибо!

P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы.

Никогда такое не видел.
Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж...
Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ.
Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.

Автор:  SergVint [ 27 сен 2017, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

k-igor писал(а):
Никогда такое не видел.
Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж...
Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ.
Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.

Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =)
А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм.

Автор:  k-igor [ 27 сен 2017, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Никогда такое не видел.
Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж...
Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ.
Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.

Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =)
А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм.

Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.
phpBB [youtube]

Автор:  SergVint [ 27 сен 2017, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

k-igor писал(а):
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.

Спасибо большое за ответ.

А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации?

Автор:  k-igor [ 27 сен 2017, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.

Спасибо большое за ответ.

А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации?

Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди :)

Автор:  SergVint [ 27 сен 2017, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

k-igor писал(а):
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди :)


Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?)
Единственное что нашёл, так это Общие требования:
ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а):
"Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки.
Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом.
Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем.
Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков."

Автор:  k-igor [ 27 сен 2017, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди :)


Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?)
Единственное, что нашёл, так это Общие требования:
ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а):
"Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки.
Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом.
Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем.
Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков."

В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков.
Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет?
Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков.

Автор:  SergVint [ 27 сен 2017, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

k-igor писал(а):
В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков.
Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет?
Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков.

В данном случае на каждом из 3ёх лотков проложено по 10 кабелей различного сечения. С вопросом технологии укладки мы уже обратились к авторскому надзору, пообещали в скором времени передать разрезы лотков с точным расположением кабелей.
Вы правы, наилучшим вариантом будет обратиться непосредственно к производителю =)

Спасибо за ответ :)

Автор:  Александр Васильевич [ 27 сен 2017, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабельные лотки

На моём опыте монтировали лотки вертикально высотой от100 до 900мм на заводе по переработке семян подсолнуха крепились кабели нейлоновыми стяжками очень трудоёмкий процесс строила фирма из Англии у них такой проэкт. Получилось красиво кабели увязать. С чем это связано я не знаю может такие нормы для этого производства.