Автор: | SergVint [ 26 сен 2017, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Кабельные лотки |
Доброго времени суток. Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже. И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта. Спасибо! P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы. |
Автор: | k-igor [ 26 сен 2017, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
SergVint писал(а): Доброго времени суток. Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже. И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта. Спасибо! P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы. Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки. |
Автор: | SergVint [ 27 сен 2017, 05:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
k-igor писал(а): Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки. Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =) А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм. |
Автор: | k-igor [ 27 сен 2017, 07:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
SergVint писал(а): k-igor писал(а): Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки. Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =) А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм. Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было. |
Автор: | SergVint [ 27 сен 2017, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
k-igor писал(а): Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было. Спасибо большое за ответ. А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации? |
Автор: | k-igor [ 27 сен 2017, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
SergVint писал(а): k-igor писал(а): Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было. Спасибо большое за ответ. А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации? Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди |
Автор: | SergVint [ 27 сен 2017, 09:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
k-igor писал(а): Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?) Единственное что нашёл, так это Общие требования: ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а): "Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки.
Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем. Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков." |
Автор: | k-igor [ 27 сен 2017, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
SergVint писал(а): k-igor писал(а): Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?) Единственное, что нашёл, так это Общие требования: ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а): "Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки. Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем. Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков." В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков. Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет? Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков. |
Автор: | SergVint [ 27 сен 2017, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
k-igor писал(а): В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков. Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет? Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков. В данном случае на каждом из 3ёх лотков проложено по 10 кабелей различного сечения. С вопросом технологии укладки мы уже обратились к авторскому надзору, пообещали в скором времени передать разрезы лотков с точным расположением кабелей. Вы правы, наилучшим вариантом будет обратиться непосредственно к производителю =) Спасибо за ответ |
Автор: | Александр Васильевич [ 27 сен 2017, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабельные лотки |
На моём опыте монтировали лотки вертикально высотой от100 до 900мм на заводе по переработке семян подсолнуха крепились кабели нейлоновыми стяжками очень трудоёмкий процесс строила фирма из Англии у них такой проэкт. Получилось красиво кабели увязать. С чем это связано я не знаю может такие нормы для этого производства. |