Доброго времени суток. Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже. И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта. Спасибо!
P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SergVint писал(а):
Доброго времени суток. Уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже. И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта. Спасибо!
P.S. Проект забугорный, неточностей и несостыковок великое множество, а я к обязанностям приступил всего как месяц. Поэтому заранее прошу прощения за в будующем частые, возможно глупые вопросы.
Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:39 Сообщений: 5 Откуда: Новополоцк Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.
Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =) А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Никогда такое не видел. Предположим, что так допускается. Как предполагается крепление кабелей? По-моему будет очень трудоемкий монтаж... Также не стоит забывать про несущую способность лотка. Какая она будет в данном случае? В каталоге вред ли найдете ответ. Я лишь однажды короб 50х50мм применял как у вас, чтобы не использовать полки.
Да, совершенно верно, диаграмма нагрузок в каталоге показывает нагрузку на лоток только в нормальном положении. Поэтому, я уверен, у тех. надзора возникнет масса вопросов по такому расположению лотков. Вот и надо как-то убедить господина испанца, который выступает в качестве авторского надзора в области электрики, сделать проект "по-человечески" =) А кабели он предложил крепить с помощью обычных пластиковых стяжек через каждые 500 мм.
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:39 Сообщений: 5 Откуда: Новополоцк Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.
Спасибо большое за ответ.
А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Мы проектировали огромный завод по немецкой технологии и приходилось адаптировать немецкие чертежи. Было проложено километры лотков разной величины и в несколько уровней, но, такого там не было.
Спасибо большое за ответ.
А как бы Вы посоветовали поступить в данной ситуации?
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:39 Сообщений: 5 Откуда: Новополоцк Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди
Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?) Единственное что нашёл, так это Общие требования:
ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а):
"Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки. Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем. Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков."
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
SergVint писал(а):
k-igor писал(а):
Пусть меняют свои технические решения и делают как все нормальные люди
Совершенно с Вами согласен, вот только какими нормами им тыкнуть, чтобы они взялись переделывать?) Единственное, что нашёл, так это Общие требования:
ГОСТ 52868 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ писал(а):
"Конструкция систем кабельных лотков и кабельных лестниц после их установки в соответствии с указаниями изготовителя должна обеспечивать надежную опору для размещенных в них кабелей. После установки системы не должны создавать необоснованной угрозы повреждения кабелей и электроустановки. Соответствие проверяют путем выполнения всех соответствующих испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. Конструкция компонентов систем должна обеспечивать их устойчивость к внешним воздействиям при транспортировании и хранении, указанных изготовителем. Системы кабельных лотков и кабельных лестниц, разработанные и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, не предназначены для использования в качестве ходовых мостиков."
В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков. Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет? Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков.
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:39 Сообщений: 5 Откуда: Новополоцк Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В типовых проектах по прокладке кабельных лотков нет таких вариантов использования лотков. Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: как, например, уложить 20 кабелей в одном лотке? Технологию укладки кто-нибудь опишет? Можно еще вопрос задать производителям лотков и спросить, допускается ли такой вариант монтажа лотков.
В данном случае на каждом из 3ёх лотков проложено по 10 кабелей различного сечения. С вопросом технологии укладки мы уже обратились к авторскому надзору, пообещали в скором времени передать разрезы лотков с точным расположением кабелей. Вы правы, наилучшим вариантом будет обратиться непосредственно к производителю =)
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
На моём опыте монтировали лотки вертикально высотой от100 до 900мм на заводе по переработке семян подсолнуха крепились кабели нейлоновыми стяжками очень трудоёмкий процесс строила фирма из Англии у них такой проэкт. Получилось красиво кабели увязать. С чем это связано я не знаю может такие нормы для этого производства.