Автор:  antonbessonov [ 24 сен 2017, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Год назад монтировал трёхфазный электрокотёл. Защитил его четырехполюсным УЗО и автоматом. В комплекте с котлом шёл щиточек управления с двумя датчиками температуры воздуха и воды. Эти датчики запитывались от одной из фаз. Котёл зиму успешно проработал. Однажды на ВЛ-10 произошла авария и отвалилась одна из фаз, как раз та от которой электроснабжались датчики котла. Что произошло дальше?... Котёл перестал выключаться, вскипятил воду и начался выброс пароводяной смеси через сбросной клапан. Это продолжалось до тех пор, пока человек не выключил автомат. Вопрос: чем же ещё защититься? Трехфазное реле напряжения + контактор = хорошо, но дорого. Помню – тепловое реле (+ контактор) отключает контактор при пропадании фазы. Это дешевле, но думаю, что тепловое реле не сработает в случае если подключён электрокотел, а не трёхфазный двигатель. ???

Автор:  k-igor [ 24 сен 2017, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

antonbessonov писал(а):
Год назад монтировал трёхфазный электрокотёл. Защитил его четырехполюсным УЗО и автоматом. В комплекте с котлом шёл щиточек управления с двумя датчиками температуры воздуха и воды. Эти датчики запитывались от одной из фаз. Котёл зиму успешно проработал. Однажды на ВЛ-10 произошла авария и отвалилась одна из фаз, как раз та от которой электроснабжались датчики котла. Что произошло дальше?... Котёл перестал выключаться, вскипятил воду и начался выброс пароводяной смеси через сбросной клапан. Это продолжалось до тех пор, пока человек не выключил автомат. Вопрос: чем же ещё защититься? Трехфазное реле напряжения + контактор = хорошо, но дорого. Помню – тепловое реле (+ контактор) отключает контактор при пропадании фазы. Это дешевле, но думаю, что тепловое реле не сработает в случае если подключён электрокотел, а не трёхфазный двигатель. ???

Для котла нужно 3 фазы? Какая вообще нагрузка котла?
Если одна, то подключите все на одну фазу и дополнительно установите, например,переключатель фаз.

Автор:  antonbessonov [ 24 сен 2017, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Там три тэна. Нагрузка, вроде, 9 кВт

Автор:  k-igor [ 25 сен 2017, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

antonbessonov писал(а):
Там три тэна. Нагрузка, вроде, 9 кВт

Может быть на управление поставить ИБП, если возможно выделить цепи управления от силовой нагрузки либо, как я предлагал, подключить через переключатель фаз. А для ТЭНов оставить все без изменений.

Автор:  dcent25 [ 25 сен 2017, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

antonbessonov писал(а):
трёхфазный электрокотёл. Защитил его четырехполюсным УЗО и автоматом. В комплекте с котлом шёл щиточек управления с двумя датчиками температуры воздуха и воды. Эти датчики запитывались от одной из фаз. Котёл зиму успешно проработал. Однажды на ВЛ-10 произошла авария и отвалилась одна из фаз, как раз та от которой электроснабжались датчики котла. Что произошло дальше?... Котёл перестал выключаться, вскипятил воду и начался выброс пароводяной смеси через сбросной клапан. Это продолжалось до тех пор, пока человек не выключил автомат. Вопрос: чем же ещё защититься? Трехфазное реле напряжения + контактор = хорошо, но дорого. Помню – тепловое реле (+ контактор) отключает контактор при пропадании фазы. Это дешевле, но думаю, что тепловое реле не сработает в случае если подключён электрокотел, а не трёхфазный двигатель. ???

Какие то сказки вы рассказываете.... :)
Если котел трехфазный ,по любому должны быть пускатели(если не прав выложите схему котла !)Катушки на пускателях обычно на 380В(если не прав выложите схему котла !).
Датчики возможно запитывались от фазы которая не участвовали в работе катушек пускателей котла ,поэтому ,возможно котел и закипел.Закипель котел мог и из-за воздушной пробки в системе образовавшейся при пропадании электроэнергии .
Короче что бы Вам помочь ,нужна схема котла (силовая часть и автоматика).

P/S
Датчики могут быть с нормально закрытыми контактами, поэтому при пропадании на них фазы ,обязательно приведет к отключению(или не отключению) пускателей силовой части(если не прав выложите схему котла!) :)

Изображение

Автор:  Александр Васильевич [ 25 сен 2017, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Можно поставить РОФ( рэле обрыва фаз ) и его контакт задействовать в цепи управления пускателем. По цене не скажу но работать будет.

Автор:  antonbessonov [ 25 сен 2017, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

Схемы у меня пока нет. Но я вас понял. Не пойму только, почему автоматика (плата с подключёнными к ней датчиками t воздуха и воды) не отключила катушки пускателей (реле) (которые на ней смонтированы), ведь плата питалась от 220 В. Нормально закрытые контакты, что ли и правда?...

Автор:  dcent25 [ 26 сен 2017, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем защитить трёхфазный электрокотёл?

antonbessonov писал(а):
Но я вас понял. Не пойму только, почему автоматика (плата с подключёнными к ней датчиками t воздуха и воды) не отключила катушки пускателей (реле) (которые на ней смонтированы), ведь плата питалась от 220 В.


Вариант закипания ,при завоздушивании системы ,тоже не исключайте...