В одном из проектов столкнулся с фразой: "Электрические аппараты, розетки установить на расстоянии не менее 0,5м от заземленных трубопроводов санитарно-технического оборудования, щиты - 1м". Касательно расстояния до щитов понятно (п.15.2 ТКП 149), а по поводу расстояния до розеток не могу найти в нормативке (только расстояние от газопровода до розетки - 0,5м). Если такое требование есть, прошу дать ссылку на документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от розеток и выключателей до трубопроводов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
В одном из проектов столкнулся с фразой: "Электрические аппараты, розетки установить на расстоянии не менее 0,5м от заземленных трубопроводов санитарно-технического оборудования, щиты - 1м". Касательно расстояния до щитов понятно (п.15.2 ТКП 149), а по поводу расстояния до розеток не могу найти в нормативке (только расстояние от газопровода до розетки - 0,5м). Если такое требование есть, прошу дать ссылку на документ.

По всей видимости это требование осталось из ПУЭ 6 (или еще более раннего). В РБ эта глава не действует, а в ПУЭ 7 этого пункта уже нету.
Цитата:
7.1.37. ...Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика