Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Коэффициент одновременности (Ко)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4994
Страница 1 из 1

Автор:  Дарина13 [ 25 авг 2017, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Коэффициент одновременности (Ко)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, по нормам проектирования электроснабжения, какой коэффициент одновременности (Ко) нужно применить для Торгового центра. Общая мощность 1430кВт. Спасибо!

Автор:  k-igor [ 25 авг 2017, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент спроса (Кс)

Дарина13 писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по нормам проектирования электроснабжения, какой коэффициент спроса (Кс) нужно применить для Торгового центра. Общая мощность 1430кВт. Спасибо!

В среднем будет около 0,7. Делается расчет и выводится общий Кс. Для освещения, например, принимается 1.

Автор:  Дарина13 [ 25 авг 2017, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент одновременности (Ко)

Как расчитать этот Ко? По нормам ничего по ТЦ не нашла.

Автор:  k-igor [ 25 авг 2017, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент одновременности (Ко)

Дарина13 писал(а):
Как расчитать этот Ко? По нормам ничего по ТЦ не нашла.

Больше так не делайте!!
Сначала спрашиваете про Кс, а потом изменяете свой вопрос на Ко. Это разные коэффициенты!!
Нужно смотреть, если вы в РФ, то СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа).
7.2 Нагрузки для общественных зданий.

Автор:  Дарина13 [ 25 авг 2017, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент одновременности (Ко)

Я уже запуталась в этих коэффициентах и сделала описку. Прошу прощения за редактирование. Просмотрела весь СП 31-110-2003 видимо устарел, про ТЦ - ничего. Сейчас буду изучать СП 256.1325800.2016. Спасибо за ответ.

Автор:  Дарина13 [ 25 авг 2017, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент одновременности (Ко)

Тоже самое, что и СП 31-110-2003. Куча коэффициентов, ничего конкретного.

Автор:  k-igor [ 25 авг 2017, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Коэффициент одновременности (Ко)

А что вам вообще необходимо сделать?
Вы торговый центр проектируете?
Освещение считается отдельно, силовое электрооборудование - отдельно.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC