Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Система уравнивания потенциалов в больницах http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4986 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | эллина [ 16 авг 2017, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Система уравнивания потенциалов в больницах |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете? |
Автор: | k-igor [ 16 авг 2017, 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система уравнивания потенциалов в больницах |
эллина писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете? А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату? |
Автор: | эллина [ 17 авг 2017, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система уравнивания потенциалов в больницах |
k-igor писал(а): эллина писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете? А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату? Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов |
Автор: | k-igor [ 17 авг 2017, 07:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система уравнивания потенциалов в больницах |
эллина писал(а): k-igor писал(а): эллина писал(а): Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете? А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату? Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов У вас магистраль будет идти по коридору, а в палаты будет заходить свой проводник. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |