Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Система уравнивания потенциалов в больницах
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4986
Страница 1 из 1

Автор:  эллина [ 16 авг 2017, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Система уравнивания потенциалов в больницах

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя...
Что посоветуете?

Автор:  k-igor [ 16 авг 2017, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система уравнивания потенциалов в больницах

эллина писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя...
Что посоветуете?

А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?

Автор:  эллина [ 17 авг 2017, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система уравнивания потенциалов в больницах

k-igor писал(а):
эллина писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя...
Что посоветуете?

А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?



Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов

Автор:  k-igor [ 17 авг 2017, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система уравнивания потенциалов в больницах

эллина писал(а):
k-igor писал(а):
эллина писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя...
Что посоветуете?

А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?



Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов

У вас магистраль будет идти по коридору, а в палаты будет заходить свой проводник.