Заголовок сообщения: Система уравнивания потенциалов в больницах
Добавлено: 16 авг 2017, 13:25
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 09:08 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете?
Заголовок сообщения: Re: Система уравнивания потенциалов в больницах
Добавлено: 16 авг 2017, 15:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
эллина писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете?
А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?
Заголовок сообщения: Re: Система уравнивания потенциалов в больницах
Добавлено: 17 авг 2017, 07:01
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 09:08 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
эллина писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете?
А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?
Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов
Заголовок сообщения: Re: Система уравнивания потенциалов в больницах
Добавлено: 17 авг 2017, 07:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
эллина писал(а):
k-igor писал(а):
эллина писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Есть четырёхэтажная больница с большим количеством палат (мед пом гр.1), и несколькими помещениями группы 2. Проектом предусмотрены шины ГЗШ и ТЗШ (функциональное заземление). В душевых, моечных и пр. я ставлю КУП и присоединяю к ближайшим этажным щитам, которые в свою очередь запитаны от ГРЩ РЕ шина которого и выполняет роль ГЗШ. А вот вопрос как поступить с КУП, которые располагаются в палатах? Их нужно вывести на ТЗШ, следовательно присоединить к ближайшему щиту мы не можем. Если от каждого КУП вести радиально линию к электрощитовой, то это перерасход кабельно-проводниковой продукции будет. Можно было бы установить этажный КУП и на него вывести все палатные КУП, то так вроде нельзя... Что посоветуете?
А что вам мешает пустить магистраль, скажаем ПВ1-25 и от нее делать ответвления, например, ответвительными сжимами в каждую палату?
Так ведь нельзя магистралью соединять проводники уравнивания потенциалов
У вас магистраль будет идти по коридору, а в палаты будет заходить свой проводник.