 Заголовок сообщения: Кабель в гофре ПВХ или ПНД?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июл 2017, 08:12
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться.Новостройка.укладываем кабель для электроплиты по полу.В какой гофре он должен быть ПВХ(негорючая но мягкая) или ПНД(горючая но жесткая).
в ПУЭ толком не нашел...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: кабель в гофре ПВХ или ПНД
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
6073209 писал(а):
Помогите разобраться.Новостройка.укладываем кабель для электроплиты по полу.В какой гофре он должен быть ПВХ(негорючая но мягкая) или ПНД(горючая но жесткая).
в ПУЭ толком не нашел...

Посмотрите еще СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
15.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 15.2.
...
Там не определено, можно любые трубы: полипропиленовые, ПВХ, ПНД.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель в гофре ПВХ или ПНД?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 05:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Без разницы. Необходимо обеспечить возможность замены кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: кабель в гофре ПВХ или ПНД
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 янв 2017, 21:49
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Там не определено, можно любые трубы: полипропиленовые, ПВХ, ПНД.

а оптимальнее какие? цена-то разнаится


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: кабель в гофре ПВХ или ПНД
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
thepetr писал(а):
k-igor писал(а):
Там не определено, можно любые трубы: полипропиленовые, ПВХ, ПНД.

а оптимальнее какие? цена-то разнаится

ПВХ, самые дешевые)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель в гофре ПВХ или ПНД?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 янв 2017, 21:49
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У производителя "Полипластик" на ПВХ нормальные цены http://www.polyplastic.ru/catalog или лучше еще поискать?


Последний раз редактировалось thepetr 26 сен 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель в гофре ПВХ или ПНД?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2017, 18:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Поищите, если время есть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика