 Заголовок сообщения: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. скотче?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
В торговом центре стены (внутренние перегородки) стеклянные. Как закрепить выключатели для групп освещения и ПВХ короба к стеклу? Да и вообще, можно ли? Есть идея - приляпать на двустороннем скотче. Других вариантов, кроме, как к стеклу - нет. Действительно - всё стеклянное, могу даже фотку сбросить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
В торговом центре стены (внутренние перегородки) стеклянные. Как закрепить выключатели для групп освещения и ПВХ короба к стеклу? Да и вообще, можно ли? Есть идея - приляпать на двустороннем скотче. Других вариантов, кроме, как к стеклу - нет. Действительно - всё стеклянное, могу даже фотку сбросить.

Может есть возможность перенести на колону, другую стену?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, только это будет далековато от двери. На фото: центральные проёмы - это дверные проёмы, там будут двери


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, только это будет далековато от двери. На фото: центральные проёмы - это дверные проёмы, там будут двери

Выключатели желательно выносить из торгового зала, по-моему даже есть требования на этот счет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Подскажите, где нужно разместить выключатель освещения в коридоре, в торговом центре? На стене около входной двери?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 06:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Подскажите, где нужно разместить выключатель освещения в коридоре, в торговом центре? На стене около входной двери?

Коридор для посетителей или обслуживающего персонала?
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
11.2 Управление рабочим освещением в торговых залах площадью 800 м2и более, в актовых залах, конференц-залах, обеденных залах столовых и ресторанов с числом мест в залах свыше 300, вестибюлях и холлах гостиниц, а также в случаях, когда это требуется по условиям эксплуатации, должно быть, как правило, централизованным дистанционным.
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров с естественным освещением, а также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков, наружных витрин и световой рекламы в общественных зданиях должно быть автоматическим. При этом оно должно быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
В школах и учебных заведениях для подготовки кадров управление освещением коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим, предусматривающим частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв или окончание занятий.
11.3 Централизованное дистанционное управление освещением следует, как правило, выполнять из помещения, в котором находится обслуживающий персонал или которое
доступно для него.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо за норматив, он мне пригодится в беседе с руководством торгового центра. Коридор для посетителей, а помещения для обсл. персонала нет, откуда бы велось "централизованное дистанционное управление освещением". С утра заходят в тёмное здание продавщицы, как им включить свет в коридоре? Если выключатель на стену нельзя, может тогда поставить астрономическое реле времени в щите для управления освещением?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Спасибо за норматив, он мне пригодится в беседе с руководством торгового центра. Коридор для посетителей, а помещения для обсл. персонала нет, откуда бы велось "централизованное дистанционное управление освещением". С утра заходят в тёмное здание продавщицы, как им включить свет в коридоре? Если выключатель на стену нельзя, может тогда поставить астрономическое реле времени в щите для управления освещением?

Пост охраны имеется в здании? Как вариант дежурное освещение можно предусмотреть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Поста охраны нет. На ночь здание закрывается. Дежурное освещение тоже, как бы не нужно, получается, ведь здание ночью пустое.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Или дежурное освещение с датчиком движения, чтобы продавщицы смогли дойти до электрощита и включить выключатель? :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика