 Заголовок сообщения: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. скотче?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
В торговом центре стены (внутренние перегородки) стеклянные. Как закрепить выключатели для групп освещения и ПВХ короба к стеклу? Да и вообще, можно ли? Есть идея - приляпать на двустороннем скотче. Других вариантов, кроме, как к стеклу - нет. Действительно - всё стеклянное, могу даже фотку сбросить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
В торговом центре стены (внутренние перегородки) стеклянные. Как закрепить выключатели для групп освещения и ПВХ короба к стеклу? Да и вообще, можно ли? Есть идея - приляпать на двустороннем скотче. Других вариантов, кроме, как к стеклу - нет. Действительно - всё стеклянное, могу даже фотку сбросить.

Может есть возможность перенести на колону, другую стену?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, только это будет далековато от двери. На фото: центральные проёмы - это дверные проёмы, там будут двери


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, только это будет далековато от двери. На фото: центральные проёмы - это дверные проёмы, там будут двери

Выключатели желательно выносить из торгового зала, по-моему даже есть требования на этот счет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Подскажите, где нужно разместить выключатель освещения в коридоре, в торговом центре? На стене около входной двери?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 06:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Подскажите, где нужно разместить выключатель освещения в коридоре, в торговом центре? На стене около входной двери?

Коридор для посетителей или обслуживающего персонала?
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
11.2 Управление рабочим освещением в торговых залах площадью 800 м2и более, в актовых залах, конференц-залах, обеденных залах столовых и ресторанов с числом мест в залах свыше 300, вестибюлях и холлах гостиниц, а также в случаях, когда это требуется по условиям эксплуатации, должно быть, как правило, централизованным дистанционным.
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров с естественным освещением, а также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков, наружных витрин и световой рекламы в общественных зданиях должно быть автоматическим. При этом оно должно быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом или по другой заданной программе.
В школах и учебных заведениях для подготовки кадров управление освещением коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим, предусматривающим частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв или окончание занятий.
11.3 Централизованное дистанционное управление освещением следует, как правило, выполнять из помещения, в котором находится обслуживающий персонал или которое
доступно для него.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо за норматив, он мне пригодится в беседе с руководством торгового центра. Коридор для посетителей, а помещения для обсл. персонала нет, откуда бы велось "централизованное дистанционное управление освещением". С утра заходят в тёмное здание продавщицы, как им включить свет в коридоре? Если выключатель на стену нельзя, может тогда поставить астрономическое реле времени в щите для управления освещением?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Спасибо за норматив, он мне пригодится в беседе с руководством торгового центра. Коридор для посетителей, а помещения для обсл. персонала нет, откуда бы велось "централизованное дистанционное управление освещением". С утра заходят в тёмное здание продавщицы, как им включить свет в коридоре? Если выключатель на стену нельзя, может тогда поставить астрономическое реле времени в щите для управления освещением?

Пост охраны имеется в здании? Как вариант дежурное освещение можно предусмотреть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Поста охраны нет. На ночь здание закрывается. Дежурное освещение тоже, как бы не нужно, получается, ведь здание ночью пустое.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель и ПВХ короб к стеклянной стене на двуст. ско
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 08:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Или дежурное освещение с датчиком движения, чтобы продавщицы смогли дойти до электрощита и включить выключатель? :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика