Зарегистрирован: 29 янв 2017, 08:25 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем доброго времени суток. Проектирую систему электроснабжения птичника. Столкнулся с таким вопросом. На ранних этапах роста птицы (1-5 день), двигатели (0.37 кВт, 4 шт.) привода транспортера кормления работают 15 минут в сутки. С ростом птицы время работы увеличивается 6-10 день - время работы составляет 30 минут в сутки, 11-15 дней - 50 минут в сутки, 16-20 дней - 90 минут в сутки, 21-25 дней - 120 минут в сутки, 26-30 дней - 150 минут в сутки, 31-35 дней - 180 минут в сутки, 36-40 дней - 200 минут в сутки. На 40-й день бройлеров сдают, и затем 7 дней оборудование выключено. То есть цикл 47 дней. Необходимо посчитать электрические нагрузки. Можно построить график нагрузок за цикл (47 дней) и по нему определить среднюю мощность (Pср=W/Tц). Вопрос такой: необходимо ли считать что двигатели работают в повторно-кратковременном режиме, и следовательно, приводить их к ПВ=100%? (Руст=Рпасп*√ПВ; ПВ=tраб/(tраб+tпауз) ). И далее определить коэффициент использования как Ки=Рср/Руст?
Или не приводить к ПВ=100%, а после расчета средней мощности определить коэффициент использования: Ки=Σ Рср/Σ Рном Зная Ки и эффективное число электроприемников можно определить коэффициент максимума и далее определить расчетную активную нагрузку.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Albliznuk писал(а):
Всем доброго времени суток. Проектирую систему электроснабжения птичника. Столкнулся с таким вопросом. На ранних этапах роста птицы (1-5 день), двигатели (0.37 кВт, 4 шт.) привода транспортера кормления работают 15 минут в сутки. С ростом птицы время работы увеличивается 6-10 день - время работы составляет 30 минут в сутки, 11-15 дней - 50 минут в сутки, 16-20 дней - 90 минут в сутки, 21-25 дней - 120 минут в сутки, 26-30 дней - 150 минут в сутки, 31-35 дней - 180 минут в сутки, 36-40 дней - 200 минут в сутки. На 40-й день бройлеров сдают, и затем 7 дней оборудование выключено. То есть цикл 47 дней. Необходимо посчитать электрические нагрузки. Можно построить график нагрузок за цикл (47 дней) и по нему определить среднюю мощность (Pср=W/Tц). Вопрос такой: необходимо ли считать что двигатели работают в повторно-кратковременном режиме, и следовательно, приводить их к ПВ=100%? (Руст=Рпасп*√ПВ; ПВ=tраб/(tраб+tпауз) ). И далее определить коэффициент использования как Ки=Рср/Руст?
Или не приводить к ПВ=100%, а после расчета средней мощности определить коэффициент использования: Ки=Σ Рср/Σ Рном Зная Ки и эффективное число электроприемников можно определить коэффициент максимума и далее определить расчетную активную нагрузку.
Я бы посчитал по максимальному режиму, когда 200мин. У вас нагрузки небольшие и на общую картину особо не повлияют.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Albliznuk писал(а):
k-igor писал(а):
Я бы посчитал по максимальному режиму, когда 200мин. У вас нагрузки небольшие и на общую картину особо не повлияют.
Тогда может и коэффициент использования взять из справочников, чтобы не строить график нагрузки?
Зачем вам строить график? От вас кто-то требует это? Если у вас нагрузка пару кВт, то не стоит заморачиваться. Скорее всего на ваши коэффициенты никто даже не посмотрит. С вашими данными они очень низкими будут. Можно чуть даже завысить.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения