Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:51 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Домовая сеть 120/240В, одна фаза с 3 проводами, США. Хочу купить бензиновый генератор на 4 Квт на случай землятресения и отключения. Будет стоять в гараже, АВР не нужен. У меня таунхауз, на входе автомат на 100А. потом распределительная панель. Не хочу тратить много денег на подключение. Генератор 30А макс. Есть розетка в доме для эл. сушилки, через автомат на панели на 40А. 2x120в. думаю сделать кабель с вилками на обоих концах, один в выход генератора 120/240в, другой в ту розетку.
От выхода генератора 120/240 идет кабель с 4мя проводами (2 по 120в, ноль, заземление). в домашней розетке на сушилку 3 контакта (2 по 120в и один заземление ? ) от генератора планирую заводской кабель, дальше самодельный "папа-папа" Как соединять кабеля ? заземление на заземление, ноль с генератора не подключать к розетке ?
Насколько опасно подключаться через такую розетку к домовой сети ? понимаю что надо выключить входной автомат и повесить на него табличку "не включать". что надо выключить часть потребителей автоматами на панели. Сам не электрик.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pavelkan писал(а):
Домовая сеть 120/240В, одна фаза с 3 проводами, США. Хочу купить бензиновый генератор на 4 Квт на случай землятресения и отключения. Будет стоять в гараже, АВР не нужен. У меня таунхауз, на входе автомат на 100А. потом распределительная панель. Не хочу тратить много денег на подключение. Генератор 30А макс. Есть розетка в доме для эл. сушилки, через автомат на панели на 40А. 2x120в. думаю сделать кабель с вилками на обоих концах, один в выход генератора 120/240в, другой в ту розетку.
От выхода генератора 120/240 идет кабель с 4мя проводами (2 по 120в, ноль, заземление). в домашней розетке на сушилку 3 контакта (2 по 120в и один заземление ? ) от генератора планирую заводской кабель, дальше самодельный "папа-папа" Как соединять кабеля ? заземление на заземление, ноль с генератора не подключать к розетке ?
Насколько опасно подключаться через такую розетку к домовой сети ? понимаю что надо выключить входной автомат и повесить на него табличку "не включать". что надо выключить часть потребителей автоматами на панели. Сам не электрик.
Я когда-то писал на эту тему:Как подключить генератор к дому? Так можно было бы сделать у нас. У вас думаю по аналогии можно подключить, главное потом отключить лишние автоматы
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:51 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
как надо правильно подключать я посмотрел в интернете, 2 варианта:
1. ставить 3х позиционный переключатель-автомат на входе (сеть-выкл-генератор) вместо моего автомата на 100А. подключать от этого переключателя розетку ъпапа. и соединять стандартным кабелем.
2. ставить transfer switch на ~6-8 потребителей рядом с моей существующей панелью. розетку по пункт 1.
Но оба варианта дорогостоящие, много переделок. причем по варианту 1 я сам не смогу сделать, надо отключать наружную сеть. брать разрешение тогда надо, 100А переключатель дорогой, дороже генератора. работа электрика дорогая.
по варианту 2 то же дорого. transfer switch стоит как генератор. что бы подключиться к существующей распредпанели надо стену вскрывать.
Меня все же больше интересует мое подключение. В интернете мнения противоположные. Одни говорят-опасно, не делайте так. Другие-нормально при соблюдении предосторожностей.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pavelkan писал(а):
как надо правильно подключать я посмотрел в интернете, 2 варианта:
1. ставить 3х позиционный переключатель-автомат на входе (сеть-выкл-генератор) вместо моего автомата на 100А. подключать от этого переключателя розетку ъпапа. и соединять стандартным кабелем.
2. ставить transfer switch на ~6-8 потребителей рядом с моей существующей панелью. розетку по пункт 1.
Но оба варианта дорогостоящие, много переделок. причем по варианту 1 я сам не смогу сделать, надо отключать наружную сеть. брать разрешение тогда надо, 100А переключатель дорогой, дороже генератора. работа электрика дорогая.
по варианту 2 то же дорого. transfer switch стоит как генератор. что бы подключиться к существующей распредпанели надо стену вскрывать.
Меня все же больше интересует мое подключение. В интернете мнения противоположные. Одни говорят-опасно, не делайте так. Другие-нормально при соблюдении предосторожностей.
Если все четко будете делать, ничего опасного нет. В первую очередь отключить вводной автомат.
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:51 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
спасибо, я еще хочу повторить вопрос, а то он как то затерялся:
От выхода генератора 120/240 идет кабель с 4мя проводами (2 по 120в, ноль, заземление). в домашней розетке на сушилку 3 контакта (2 по 120в и один заземление ? ) от генератора планирую заводской кабель, дальше самодельный "папа-папа" Как соединять кабеля ? заземление на заземление, ноль с генератора не подключать к розетке ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pavelkan писал(а):
спасибо, я еще хочу повторить вопрос, а то он как то затерялся:
От выхода генератора 120/240 идет кабель с 4мя проводами (2 по 120в, ноль, заземление). в домашней розетке на сушилку 3 контакта (2 по 120в и один заземление ? ) от генератора планирую заводской кабель, дальше самодельный "папа-папа" Как соединять кабеля ? заземление на заземление, ноль с генератора не подключать к розетке ?
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:51 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А у вас в розетке 120В или 240В?
да я же вроде описал в первом посте. что значит 240 или 120 ? с распредилительноей панели идет черный провод 120в и красный 120в через автоматы. и еще один провод заземления. между красным и черным проводами 240в между красным или черным и заземлением, как понимаю, 120в
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
pavelkan писал(а):
Цитата:
А у вас в розетке 120В или 240В?
да я же вроде описал в первом посте. что значит 240 или 120 ? с распредилительноей панели идет черный провод 120в и красный 120в через автоматы. и еще один провод заземления. между красным и черным проводами 240в между красным или черным и заземлением, как понимаю, 120в
По всей видимости у вас ноль используется в том случае, если нужно подключить электроприемники на 120В. Если у вас нет потребителей на 120В, то наверное и не нужно использовать. Две фазы по 120В дают 240В. У нас в Европе не используется 120В.