Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4600 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | antonbessonov [ 15 дек 2016, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя? 1. Увеличить сечение СИП. 2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП. 3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%. Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор? |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2016, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
antonbessonov писал(а): Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя? 1. Увеличить сечение СИП. 2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП. 3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%. Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор? Один потребитель? С стабилизатором идея не очень хорошая. Если поставите стабилизатор, то ток в линии станет больше. Увеличивать сечение... |
Автор: | antonbessonov [ 15 дек 2016, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать |
Автор: | k-igor [ 15 дек 2016, 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
antonbessonov писал(а): Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать Какое сечение необходимо по расчету? |
Автор: | antonbessonov [ 15 дек 2016, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
Сейчас не могу сказать, потому что ситуация вымышленная. Но такое часто бывает. У нас по району много садовых товариществ. Существующие старые КТП устанавливались явно не в центре нагрузок, и по фидерам сеть не распределена. От КТП всегда отходит всего одна линия 3 фазы. Провод 25-й. Раньше больших нагрузок, видимо, не было. А теперь, когда мы занимаемся заменой неизолированных проводов на СИП, то сталкиваемся с улицами длиной в километр, и подстанцию перенести не всегда есть возможность из-за плотной застройки. Поэтому, приходится прокладывать километровые фидеры. И делать их иногда по 5 шт. |
Автор: | dcent25 [ 15 дек 2016, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения? |
Так запроектируйте воздушн лин СИП 6—10кВ и КТП ,,,, |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |