Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4600
Страница 1 из 1

Автор:  antonbessonov [ 15 дек 2016, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?

Автор:  k-igor [ 15 дек 2016, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

antonbessonov писал(а):
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?

Один потребитель?
С стабилизатором идея не очень хорошая. Если поставите стабилизатор, то ток в линии станет больше.
Увеличивать сечение...

Автор:  antonbessonov [ 15 дек 2016, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать

Автор:  k-igor [ 15 дек 2016, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

antonbessonov писал(а):
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать

Какое сечение необходимо по расчету?

Автор:  antonbessonov [ 15 дек 2016, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

Сейчас не могу сказать, потому что ситуация вымышленная. Но такое часто бывает. У нас по району много садовых товариществ. Существующие старые КТП устанавливались явно не в центре нагрузок, и по фидерам сеть не распределена. От КТП всегда отходит всего одна линия 3 фазы. Провод 25-й. Раньше больших нагрузок, видимо, не было. А теперь, когда мы занимаемся заменой неизолированных проводов на СИП, то сталкиваемся с улицами длиной в километр, и подстанцию перенести не всегда есть возможность из-за плотной застройки. Поэтому, приходится прокладывать километровые фидеры. И делать их иногда по 5 шт.

Автор:  dcent25 [ 15 дек 2016, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?

Так запроектируйте воздушн лин СИП 6—10кВ и КТП ,,,,

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/