 Заголовок сообщения: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?

Один потребитель?
С стабилизатором идея не очень хорошая. Если поставите стабилизатор, то ток в линии станет больше.
Увеличивать сечение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать

Какое сечение необходимо по расчету?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Сейчас не могу сказать, потому что ситуация вымышленная. Но такое часто бывает. У нас по району много садовых товариществ. Существующие старые КТП устанавливались явно не в центре нагрузок, и по фидерам сеть не распределена. От КТП всегда отходит всего одна линия 3 фазы. Провод 25-й. Раньше больших нагрузок, видимо, не было. А теперь, когда мы занимаемся заменой неизолированных проводов на СИП, то сталкиваемся с улицами длиной в километр, и подстанцию перенести не всегда есть возможность из-за плотной застройки. Поэтому, приходится прокладывать километровые фидеры. И делать их иногда по 5 шт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Так запроектируйте воздушн лин СИП 6—10кВ и КТП ,,,,


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика