 Заголовок сообщения: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Что делать, если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения, а перенести ТП нельзя?
1. Увеличить сечение СИП.
2. Если и 120 мм не хватает, заложить параллельно ещё один СИП.
3. Установить стабилизатор напряжения на ВЛИ, там, где потери больше 5%.

Кто как делает? А главное - закладывает ли кто в проект стабилизатор?

Один потребитель?
С стабилизатором идея не очень хорошая. Если поставите стабилизатор, то ток в линии станет больше.
Увеличивать сечение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Потребителей много. Садовое товарищество. На счёт стабилизатора так и думал. К тому же он поработает и сломается, придётся новый покупать

Какое сечение необходимо по расчету?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Сейчас не могу сказать, потому что ситуация вымышленная. Но такое часто бывает. У нас по району много садовых товариществ. Существующие старые КТП устанавливались явно не в центре нагрузок, и по фидерам сеть не распределена. От КТП всегда отходит всего одна линия 3 фазы. Провод 25-й. Раньше больших нагрузок, видимо, не было. А теперь, когда мы занимаемся заменой неизолированных проводов на СИП, то сталкиваемся с улицами длиной в километр, и подстанцию перенести не всегда есть возможность из-за плотной застройки. Поэтому, приходится прокладывать километровые фидеры. И делать их иногда по 5 шт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Если ВЛИ-0,4 не проходит по потерям напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Так запроектируйте воздушн лин СИП 6—10кВ и КТП ,,,,


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика