Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Так случилось, что за свой небольшой опыт попадались объекты 3 категории надежности электроснабжения. Сейчас дали задание на разработку раздела ЭО, ЭМ на административное здание с пристроенной мини-котельной (только для этого здания). Местность сельская, никакого резервного источника нет, основной источник - ВЛИ 0,4кВ, подключенная к МТП. Решила ставить дизельный генератор. Подскажите основный моменты, на которые нужно обратить внимание. Например, места внутри помещения для установки генератора нет, надо устанавливать на улице, а у многих генераторов IP23. Как обеспечить защиту? Может марку подскажите? Бензиновый или дизельный? Можно ли переключить через перекидной рубильник? Особенности электробезопасности и пожарной безопасности. Проведите ликбез для новичка. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
Добавлено: 08 дек 2016, 07:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Здравствуйте. Так случилось, что за свой небольшой опыт попадались объекты 3 категории надежности электроснабжения. Сейчас дали задание на разработку раздела ЭО, ЭМ на административное здание с пристроенной мини-котельной (только для этого здания). Местность сельская, никакого резервного источника нет, основной источник - ВЛИ 0,4кВ, подключенная к МТП. Решила ставить дизельный генератор. Подскажите основный моменты, на которые нужно обратить внимание. Например, места внутри помещения для установки генератора нет, надо устанавливать на улице, а у многих генераторов IP23. Как обеспечить защиту? Может марку подскажите? Бензиновый или дизельный? Можно ли переключить через перекидной рубильник? Особенности электробезопасности и пожарной безопасности. Проведите ликбез для новичка. Спасибо.
Поставьте ДГ в маталлическом кожухе (всепогодном исполнении). Если 2-я категория, то можно через перекидной рубильник, но как правило, когда ставят такой ДГ, то подключают через АВР.
Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
Добавлено: 08 дек 2016, 07:37
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Где объект находится, по каким нормам проектируете?
В РБ. Котельная в первый раз попалась. Пока смежники не дали задание изучаю нормативку. СНиП "Котельные установки", стандартные ТКП 339, 149, 297. На нынешний уровень знаний автоматизацию не осилю, будем заказывать в другом месте.
Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
Добавлено: 08 дек 2016, 08:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
k-igor писал(а):
Где объект находится, по каким нормам проектируете?
В РБ. Котельная в первый раз попалась. Пока смежники не дали задание изучаю нормативку. СНиП "Котельные установки", стандартные ТКП 339, 149, 297. На нынешний уровень знаний автоматизацию не осилю, будем заказывать в другом месте.
Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
Добавлено: 08 дек 2016, 19:42
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
никакого резервного источника нет, основной источник - ВЛИ 0,4кВ, подключенная к МТП. Как обеспечить защиту? Особенности электробезопасности и пожарной безопасности. Проведите ликбез для новичка.
Tvoe_solnche писал(а):
А как по цене? Во сколько выльется этот генератор?
Может по той же цене второй ввод проложить(СИП или в земле) , или от МТП протянуть высокую сторону,а возле котельной свое ТП сварганить и АВРчик в догонку...
Последний раз редактировалось dcent25 08 дек 2016, 19:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения