Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 03:52

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
основной источник - ВЛИ 0,4кВ, подключенная к МТП. Особенности электробезопасности и пожарной безопасности. Проведите ликбез для новичка. Спасибо.
Какая мощность потребителя забита по тех .условиям....?
Какая длина линии от МТП и какое напряжение,по 0.4кВ ,в точке вашего подключения ,в "часы пик"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
От МТП до точки подключения метров 200. 8квт на здание и котельную. Все-таки думаю лучше ИБП + аккумуляторы, а то генератор очень дорого выходит: сам генератор в защищенном исполнении, фундамент, устройства для подогрева и прочее... Пока задание от смежника не получила. Как подключаются сетевые насосы: можно ли подключить к одному ИБП, что и котел? Достаточно одного трансформера. Извините за глупые вопросы, но учится не у кого, главспец у нас есть, но не знает ничего.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 06:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
От МТП до точки подключения метров 200. 8квт на здание и котельную. Все-таки думаю лучше ИБП + аккумуляторы, а то генератор очень дорого выходит: сам генератор в защищенном исполнении, фундамент, устройства для подогрева и прочее... Пока задание от смежника не получила. Как подключаются сетевые насосы: можно ли подключить к одному ИБП, что и котел? Достаточно одного трансформера. Извините за глупые вопросы, но учится не у кого, главспец у нас есть, но не знает ничего.

А вы уверены, что вам нужна 2-я категория?
ИБП тоже денег будет, вы не забывайте про такой параметр, как емкость батарей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1 категория - на автоматику котельной, 2-й источник питания - ИБП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
1 категория - на автоматику котельной, 2-й источник питания - ИБП.

Где написано?
Есть требования к системам загазованности и контроля концентрации окиси углерода. У вас такие системы имеются?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А что вы предлагаете как более квалифицированный специалист? ИБП с аккумуляторами только на систему загазованности? А все остальное по III, согласно ТУ? Никакого задания от смежников пока не получила. Пока хочу понять общий смысл.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
А что вы предлагаете как более квалифицированный специалист? ИБП с аккумуляторами только на систему загазованности? А все остальное по III, согласно ТУ? Никакого задания от смежников пока не получила. Пока хочу понять общий смысл.

Как я понял, у вас котельная не на газу, поэтому этих систем там скорее всего не будет.
Чтобы что-то предлагать, нужно иметь больше информации))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Котельная на твердом топливе
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 13:09
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
сложный вопрос


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика