Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Я хотел бы спросить совета по ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования а точнее, по следующему пункту 7.2: "7.2 ... Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР".
Как тогда прокладывать кабельные линии, если нельзя открыто в коробе ПВХ? Только штробить? Или можно в жёсткой трубе ПВХ сделать проводку ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Я хотел бы спросить совета по ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования а точнее, по следующему пункту 7.2: "7.2 ... Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР".
Как тогда прокладывать кабельные линии, если нельзя открыто в коробе ПВХ? Только штробить? Или можно в жёсткой трубе ПВХ сделать проводку ?
Буду признателен за советы!
Если следовать данному требования, то скрыто в штрабе. Лично мое мнение: АБСУРД.
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо за ответ!
У меня объекты чаще всего существующие, штрабить и прокладывать кабель в трубе скрыто - очень трудоёмко. Поэтому я думаю отбиваться так: ставить АВР, прокладывать открыто в коробе ПВХ, однако сами электроприёмники у меня комплектуются источниками бесперебойного питания (ИБП), в примечаниях даю информацию об этом, чисто технически 1-я категория соблюдается.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения