 Заголовок сообщения: Децентрализованные АВР
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Я хотел бы спросить совета по ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования
а точнее, по следующему пункту 7.2: "7.2 ... Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР".

Как тогда прокладывать кабельные линии, если нельзя открыто в коробе ПВХ? Только штробить? Или можно в жёсткой трубе ПВХ сделать проводку ?

Буду признателен за советы!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Децентрализованные АВР
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Я хотел бы спросить совета по ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования
а точнее, по следующему пункту 7.2: "7.2 ... Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР".

Как тогда прокладывать кабельные линии, если нельзя открыто в коробе ПВХ? Только штробить? Или можно в жёсткой трубе ПВХ сделать проводку ?

Буду признателен за советы!

Если следовать данному требования, то скрыто в штрабе.
Лично мое мнение: АБСУРД.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Децентрализованные АВР
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо за ответ!

У меня объекты чаще всего существующие, штрабить и прокладывать кабель в трубе скрыто - очень трудоёмко. Поэтому я думаю отбиваться так: ставить АВР, прокладывать открыто в коробе ПВХ, однако сами электроприёмники у меня комплектуются источниками бесперебойного питания (ИБП), в примечаниях даю информацию об этом, чисто технически 1-я категория соблюдается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика