Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
Добавлено: 07 июл 2017, 05:30
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?
Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
Добавлено: 07 июл 2017, 05:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?
Все считают, что от умывальника тоже необходимо отступать 0,6м. В энергонадзоре у меня требовали даже это прописать в проекте. Я считаю это не совсем обосновано, т.к. в ГОСТе четко не прописано, что от умывальника тоже нужно отступать. Если делаете проект, лучше прописать 0,6м. Если рассуждать с точки зрения безопасности, то УЗО 30мА + IP44 обеспечат полную безопасность даже на меньшем расстоянии.
Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
Добавлено: 10 июл 2017, 05:59
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12 Сообщений: 14 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?
Все считают, что от умывальника тоже необходимо отступать 0,6м. В энергонадзоре у меня требовали даже это прописать в проекте. Я считаю это не совсем обосновано, т.к. в ГОСТе четко не прописано, что от умывальника тоже нужно отступать. Если делаете проект, лучше прописать 0,6м. Если рассуждать с точки зрения безопасности, то УЗО 30мА + IP44 обеспечат полную безопасность даже на меньшем расстоянии.
Чем-то объяснял энергонадзор своё требование (ссылка на документ)? Может сталкивались в экспертизе с этим вопросом, хотелось бы знать и их мнение? У меня заказчик интересуется: почему тогда производители шкафчиков для ванных комнат,которые размещаются над умывальником, встраивают розетки в шкафчики? Ведь при этом не соблюдается данное требование.
Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
Добавлено: 10 июл 2017, 07:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Andrei_I писал(а):
Чем-то объяснял энергонадзор своё требование (ссылка на документ)? Может сталкивались в экспертизе с этим вопросом, хотелось бы знать и их мнение? У меня заказчик интересуется: почему тогда производители шкафчиков для ванных комнат,которые размещаются над умывальником, встраивают розетки в шкафчики? Ведь при этом не соблюдается данное требование.
По крайней мере ГОСТ Р 50571.7.701-2013 не запрещает. Производители могут сказать, так это на 12В))