 Заголовок сообщения: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставятся?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
какую степень IP выбрать для розеток кухни, ванной, туалета и постирочной


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
какую степень IP выбрать для розеток кухни, ванной, туалета и постирочной

Кухню нужно смотреть....IP20-IP44.
Ванна, туалет, постирочная IP44

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
какую степень IP выбрать для розеток кухни, ванной, туалета и постирочной

Кухню нужно смотреть....IP20-IP44.
Ванна, туалет, постирочная IP44


А от чего зависит IP розеток на кухне? на каком расстоянии от раковины должно быть ip 44?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
А от чего зависит IP розеток на кухне? на каком расстоянии от раковины должно быть ip 44?

По-моему, 0,6м. Посмотрите ГОСТ по ванным и душевым, там упоминается данное значение.
Если есть вероятность попадания брызг, лучше поставить IP44.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
А от чего зависит IP розеток на кухне? на каком расстоянии от раковины должно быть ip 44?

По-моему, 0,6м. Посмотрите ГОСТ по ванным и душевым, там упоминается данное значение.
Если есть вероятность попадания брызг, лучше поставить IP44.

А светильники для кухни и туалета какие берутся?
для ванной понятно,что влагозащищенные


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
А от чего зависит IP розеток на кухне? на каком расстоянии от раковины должно быть ip 44?

По-моему, 0,6м. Посмотрите ГОСТ по ванным и душевым, там упоминается данное значение.
Если есть вероятность попадания брызг, лучше поставить IP44.

А светильники для кухни и туалета какие берутся?
для ванной понятно,что влагозащищенные

Можно обычные IP20.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 05:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?

Все считают, что от умывальника тоже необходимо отступать 0,6м. В энергонадзоре у меня требовали даже это прописать в проекте.
Я считаю это не совсем обосновано, т.к. в ГОСТе четко не прописано, что от умывальника тоже нужно отступать.
Если делаете проект, лучше прописать 0,6м.
Если рассуждать с точки зрения безопасности, то УЗО 30мА + IP44 обеспечат полную безопасность даже на меньшем расстоянии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Andrei_I (07 июл 2017, 07:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июл 2017, 05:12
Сообщений: 14
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Andrei_I писал(а):
Также интересует вопрос размещения розеток в ванной комнате гостиницы. По ТКП 45-4.04-149-2009 п.16.43 установка розеток допускается в зоне 3 по ГОСТ 30331.11. При классификации зон по ГОСТ 30331-2001 отталкиваются от ванн и душевых поддонов, распространяется ли эта классификация на умывальники? Т.е розетка не должна быть ближе 60 см от края умывальника или требования ГОСТ на умывальники не распространяется?

Все считают, что от умывальника тоже необходимо отступать 0,6м. В энергонадзоре у меня требовали даже это прописать в проекте.
Я считаю это не совсем обосновано, т.к. в ГОСТе четко не прописано, что от умывальника тоже нужно отступать.
Если делаете проект, лучше прописать 0,6м.
Если рассуждать с точки зрения безопасности, то УЗО 30мА + IP44 обеспечат полную безопасность даже на меньшем расстоянии.

Чем-то объяснял энергонадзор своё требование (ссылка на документ)? Может сталкивались в экспертизе с этим вопросом, хотелось бы знать и их мнение? У меня заказчик интересуется: почему тогда производители шкафчиков для ванных комнат,которые размещаются над умывальником, встраивают розетки в шкафчики? Ведь при этом не соблюдается данное требование.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на кухне и в санузлах , какоей степени IP ставят
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrei_I писал(а):
Чем-то объяснял энергонадзор своё требование (ссылка на документ)? Может сталкивались в экспертизе с этим вопросом, хотелось бы знать и их мнение? У меня заказчик интересуется: почему тогда производители шкафчиков для ванных комнат,которые размещаются над умывальником, встраивают розетки в шкафчики? Ведь при этом не соблюдается данное требование.

По крайней мере ГОСТ Р 50571.7.701-2013 не запрещает.
Производители могут сказать, так это на 12В))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика