Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

ВРУ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=4428
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 23 сен 2016, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ

Стажер писал(а):
Еще вопрос такой,нужно собрать панель ВРУ 12 автоматов на оной секции шин, и 14 на другой. не подскажите как это делать,как подобрать,если есть какая-то литература, то дайте ссылку на нее,чтобы прочитать. Заранее спасибо

Все зависит от того какие автоматы. Если модульная серия, то все можно разместить в одном щите.
В противном случае у вас будет 2 или 3 щита.
У меня был ВРУ со схемой крест-накрест с двумя секциями в одном щите габаритами 1800х800х450мм.

Автор:  Стажер [ 23 сен 2016, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ

k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Еще вопрос такой,нужно собрать панель ВРУ 12 автоматов на оной секции шин, и 14 на другой. не подскажите как это делать,как подобрать,если есть какая-то литература, то дайте ссылку на нее,чтобы прочитать. Заранее спасибо

Все зависит от того какие автоматы. Если модульная серия, то все можно разместить в одном щите.
В противном случае у вас будет 2 или 3 щита.
У меня был ВРУ со схемой крест-накрест с двумя секциями в одном щите габаритами 1800х800х450мм.


вот выбран такой ВРУ-21(500+500)-201. НО поместятся ли туда автоматы,влезут ли на панель такое количество автоматов.
В примечании написано что, в каждой секции распределения можно установить:
-30 модулей по 17,5мм
-21 модуль+1 силовой АВ( 160 или 200А)
-15 модулей+2 силовых АВ(160 или 200А)
-7 модулей +3 силовых АВ( 160 или 200А)
4 силовых АВ (160+200А)

Автор:  k-igor [ 23 сен 2016, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ

Стажер писал(а):
вот выбран такой ВРУ-21(500+500)-201. НО поместятся ли туда автоматы,влезут ли на панель такое количество автоматов.
В примечании написано что, в каждой секции распределения можно установить:
-30 модулей по 17,5мм
-21 модуль+1 силовой АВ( 160 или 200А)
-15 модулей+2 силовых АВ(160 или 200А)
-7 модулей +3 силовых АВ( 160 или 200А)
4 силовых АВ (160+200А)

Сделайте две панели: вводная (вводные рубильники автоматы, приборы учета) и распределительная (1 и 2 секции).

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/