Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
Еще вопрос такой,нужно собрать панель ВРУ 12 автоматов на оной секции шин, и 14 на другой. не подскажите как это делать,как подобрать,если есть какая-то литература, то дайте ссылку на нее,чтобы прочитать. Заранее спасибо

Все зависит от того какие автоматы. Если модульная серия, то все можно разместить в одном щите.
В противном случае у вас будет 2 или 3 щита.
У меня был ВРУ со схемой крест-накрест с двумя секциями в одном щите габаритами 1800х800х450мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 06:51
Сообщений: 46
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стажер писал(а):
Еще вопрос такой,нужно собрать панель ВРУ 12 автоматов на оной секции шин, и 14 на другой. не подскажите как это делать,как подобрать,если есть какая-то литература, то дайте ссылку на нее,чтобы прочитать. Заранее спасибо

Все зависит от того какие автоматы. Если модульная серия, то все можно разместить в одном щите.
В противном случае у вас будет 2 или 3 щита.
У меня был ВРУ со схемой крест-накрест с двумя секциями в одном щите габаритами 1800х800х450мм.


вот выбран такой ВРУ-21(500+500)-201. НО поместятся ли туда автоматы,влезут ли на панель такое количество автоматов.
В примечании написано что, в каждой секции распределения можно установить:
-30 модулей по 17,5мм
-21 модуль+1 силовой АВ( 160 или 200А)
-15 модулей+2 силовых АВ(160 или 200А)
-7 модулей +3 силовых АВ( 160 или 200А)
4 силовых АВ (160+200А)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 07:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стажер писал(а):
вот выбран такой ВРУ-21(500+500)-201. НО поместятся ли туда автоматы,влезут ли на панель такое количество автоматов.
В примечании написано что, в каждой секции распределения можно установить:
-30 модулей по 17,5мм
-21 модуль+1 силовой АВ( 160 или 200А)
-15 модулей+2 силовых АВ(160 или 200А)
-7 модулей +3 силовых АВ( 160 или 200А)
4 силовых АВ (160+200А)

Сделайте две панели: вводная (вводные рубильники автоматы, приборы учета) и распределительная (1 и 2 секции).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика