 Заголовок сообщения: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу совета у коллег по следующему вопросу: по периметру учреждения будет прокладываться в металлическом лотке магистраль наружного освещения - кабель марки АВВГзнг 5х16, смотрите картинку во вложении к письму.

Вопрос 1, как выполнить ответвления от магистрали для запитки одиночных светильников, закреплённых на стене. Я склоняюсь к установке непосредственно в лотке трёх (для выполнения ответвления L, N, PE) монтажных разветвителей SVK-35 1*(10-35) мм. кв., 4*(2,5-6) мм. кв. с крышкой без разрезания основной магистрали, ответвление к светильнику выполнить кабелем АВВГз 3х2,5. Общий вид SVK-35 смотрите во вложении.
Вопрос 2, можно ли АВВГз 3х2,5 проложить в металлорукаве РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции? Удобно ли будет это монтажникам?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу совета у коллег по следующему вопросу: по периметру учреждения будет прокладываться в металлическом лотке магистраль наружного освещения - кабель марки АВВГзнг 5х16, смотрите картинку во вложении к письму.

Вопрос 1, как выполнить ответвления от магистрали для запитки одиночных светильников, закреплённых на стене. Я склоняюсь к установке непосредственно в лотке трёх (для выполнения ответвления L, N, PE) монтажных разветвителей SVK-35 1*(10-35) мм. кв., 4*(2,5-6) мм. кв. с крышкой без разрезания основной магистрали, ответвление к светильнику выполнить кабелем АВВГз 3х2,5. Общий вид SVK-35 смотрите во вложении.
Вопрос 2, можно ли АВВГз 3х2,5 проложить в металлорукаве РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции? Удобно ли будет это монтажникам?

1 Ставьте клеммную коробку У1. SVK-35 имеет степень защиты IP20, что не достаточно для улицы.
2 Думаю можно. Я бы взял гофрированную ПНД трубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо за ответ!
А как физически выполнить это ответвление, если магистраль проходит в лотке? Можете посмотреть картинку во вложении к письму?

За ответвительную коробку принял КС-20 УХЛ1 IP54, от которой я оставляю корпус и доукомплектовываю его клемниками SVK-35. Жизнеспособно?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Игорь, спасибо за ответ!
А как физически выполнить это ответвление, если магистраль проходит в лотке? Можете посмотреть картинку во вложении к письму?

За ответвительную коробку принял КС-20 УХЛ1 IP54, от которой я оставляю корпус и доукомплектовываю его клемниками SVK-35. Жизнеспособно?

Магистраль выйдет из лотка - зайдет в коробку- потом обратно в лоток. Коробку ставите на стене либо на лотке (на специальной пластине).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика