 Заголовок сообщения: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Прошу совета у коллег по следующему вопросу: по периметру учреждения будет прокладываться в металлическом лотке магистраль наружного освещения - кабель марки АВВГзнг 5х16, смотрите картинку во вложении к письму.

Вопрос 1, как выполнить ответвления от магистрали для запитки одиночных светильников, закреплённых на стене. Я склоняюсь к установке непосредственно в лотке трёх (для выполнения ответвления L, N, PE) монтажных разветвителей SVK-35 1*(10-35) мм. кв., 4*(2,5-6) мм. кв. с крышкой без разрезания основной магистрали, ответвление к светильнику выполнить кабелем АВВГз 3х2,5. Общий вид SVK-35 смотрите во вложении.
Вопрос 2, можно ли АВВГз 3х2,5 проложить в металлорукаве РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции? Удобно ли будет это монтажникам?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!

Прошу совета у коллег по следующему вопросу: по периметру учреждения будет прокладываться в металлическом лотке магистраль наружного освещения - кабель марки АВВГзнг 5х16, смотрите картинку во вложении к письму.

Вопрос 1, как выполнить ответвления от магистрали для запитки одиночных светильников, закреплённых на стене. Я склоняюсь к установке непосредственно в лотке трёх (для выполнения ответвления L, N, PE) монтажных разветвителей SVK-35 1*(10-35) мм. кв., 4*(2,5-6) мм. кв. с крышкой без разрезания основной магистрали, ответвление к светильнику выполнить кабелем АВВГз 3х2,5. Общий вид SVK-35 смотрите во вложении.
Вопрос 2, можно ли АВВГз 3х2,5 проложить в металлорукаве РЗ-Ц-П в ПВХ-изоляции? Удобно ли будет это монтажникам?

1 Ставьте клеммную коробку У1. SVK-35 имеет степень защиты IP20, что не достаточно для улицы.
2 Думаю можно. Я бы взял гофрированную ПНД трубу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо за ответ!
А как физически выполнить это ответвление, если магистраль проходит в лотке? Можете посмотреть картинку во вложении к письму?

За ответвительную коробку принял КС-20 УХЛ1 IP54, от которой я оставляю корпус и доукомплектовываю его клемниками SVK-35. Жизнеспособно?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвления от магистрали в лотке для светильников НО
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Baton317 писал(а):
Игорь, спасибо за ответ!
А как физически выполнить это ответвление, если магистраль проходит в лотке? Можете посмотреть картинку во вложении к письму?

За ответвительную коробку принял КС-20 УХЛ1 IP54, от которой я оставляю корпус и доукомплектовываю его клемниками SVK-35. Жизнеспособно?

Магистраль выйдет из лотка - зайдет в коробку- потом обратно в лоток. Коробку ставите на стене либо на лотке (на специальной пластине).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика