Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 23 апр 2024, 17:53

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?)
Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?)
Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.

Я размещал, только желательно подальше от труб.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.

А как определили, что помещение взрывоопасное?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб
Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб
Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных

Котельная отдельностоящая?
На сколько я знаю, обычно газовая котельная не является взрывоопасной. Уточните категорию помещения у газовика.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, отдельностоящая, пристоенная к зданию, которое и надо электроснабдить. Попробую найти газовика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, отдельностоящая, пристоенная к зданию, которое и надо электроснабдить. Попробую найти газовика.

Отдельностоящая, пристроенная, встроенная - это разные понятия :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пристроенная. Одна стена котельной является стеной здания, в общем, общая у них стена :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика