Заголовок сообщения: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 05:46
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?) Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?) Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:23
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:53
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 09:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных
Котельная отдельностоящая? На сколько я знаю, обычно газовая котельная не является взрывоопасной. Уточните категорию помещения у газовика.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения