Заголовок сообщения: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 05:46
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?) Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?) Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:23
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 07:53
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных
Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
Добавлено: 19 сен 2016, 09:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных
Котельная отдельностоящая? На сколько я знаю, обычно газовая котельная не является взрывоопасной. Уточните категорию помещения у газовика.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения