 Заголовок сообщения: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?)
Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Можно ли разместить настенный щит ВРУ-0,4 размером 1 х 0,65 м. в помещении газовой котельной (4 х 6 м) с водогрейными котлами. Если да, то при каких условиях? ПУЭ 2.1.57 (?): "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм ... провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение". (?)
Отходить будут кабели ВВГнг в ПВХ гофротрубах открыто по стенам.

Я размещал, только желательно подальше от труб.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
До труб будет более 1 м, а до котла метра 2,5. Только, блин, помещение-то взрывоопасное получается. Сейчас прочитал ПУЭ 7.3. Вроде как нельзя (7.3.78), но если это щит управления движками, то можно. Но из этого ВРУ, в принципе, будет и на движок (циркуляционный насос) кабель уходить. Правда там ещё нет ни котлов ни насосов.

А как определили, что помещение взрывоопасное?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб
Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Я думал, что в помещении газовой котельной всегда возможна утечка газа. А в ПУЭ 7.3.39 б) "взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата (газовый котёл или соединения газовых труб с регулятарами и клапанами - моё прим.), из которого возможно выделение горючих газов...) Я бы отнёс помещение к зоне класса В-Iб
Еще в 7.3.48 говорится о взрывоопасности газовых котельных

Котельная отдельностоящая?
На сколько я знаю, обычно газовая котельная не является взрывоопасной. Уточните категорию помещения у газовика.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Да, отдельностоящая, пристоенная к зданию, которое и надо электроснабдить. Попробую найти газовика.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Да, отдельностоящая, пристоенная к зданию, которое и надо электроснабдить. Попробую найти газовика.

Отдельностоящая, пристроенная, встроенная - это разные понятия :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Щит ВРУ в помещении котельной?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Пристроенная. Одна стена котельной является стеной здания, в общем, общая у них стена :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика