Заголовок сообщения: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:14
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было
Все правильно, если хотите СИП-2А, то нужно брать сечение 50мм2. Как вариант, ПУЭ разрешает в вашем случае использовать СИП-4 4х35.
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:44
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Спасибо, хорошо. У нас, к тому моменту, как я устроился на работу и по сей день, почему-то взято за правило использовать для ВЛИ только СИП-2А, а СИП-4 на ответвления к вводам. Думаю, пора менять эти правила. Я уже и раньше читал(1), что СИП-4 лучше, чем СИП-2А. --------------- 1. ОАО "РОСЭП" Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами. Книга 1. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента. Ред.2 С-Пб. 2005. стр.14 или http://www.ensto.com/globalassets/broch ... -----4.pdf стр.16
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения