Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 07:11

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было

Все правильно, если хотите СИП-2А, то нужно брать сечение 50мм2.
Как вариант, ПУЭ разрешает в вашем случае использовать СИП-4 4х35.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Антон, загляните еще в папку Письма-ответы на моем яндекс.диске (Письмо по СИП-4и), думаю информация применима и для РФ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо, хорошо.
У нас, к тому моменту, как я устроился на работу и по сей день, почему-то взято за правило использовать для ВЛИ только СИП-2А, а СИП-4 на ответвления к вводам. Думаю, пора менять эти правила. Я уже и раньше читал(1), что СИП-4 лучше, чем СИП-2А.
---------------
1. ОАО "РОСЭП" Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами. Книга 1. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента. Ред.2 С-Пб. 2005. стр.14
или
http://www.ensto.com/globalassets/broch ... -----4.pdf стр.16


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика