Заголовок сообщения: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:14
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было
Все правильно, если хотите СИП-2А, то нужно брать сечение 50мм2. Как вариант, ПУЭ разрешает в вашем случае использовать СИП-4 4х35.
Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
Добавлено: 09 сен 2016, 08:44
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Спасибо, хорошо. У нас, к тому моменту, как я устроился на работу и по сей день, почему-то взято за правило использовать для ВЛИ только СИП-2А, а СИП-4 на ответвления к вводам. Думаю, пора менять эти правила. Я уже и раньше читал(1), что СИП-4 лучше, чем СИП-2А. --------------- 1. ОАО "РОСЭП" Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами. Книга 1. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента. Ред.2 С-Пб. 2005. стр.14 или http://www.ensto.com/globalassets/broch ... -----4.pdf стр.16
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения