 Заголовок сообщения: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Мне нужно запитать улицу (26 домов, Pуд.=22,88кВт, L=190м) в садовом товариществе. По потере напряжения (0,9%) и по допустимому току с большущим запасом проходит СИП-2А 3х35+1х35, но в таб.2.4.1 и в п.2.4.16 говорится, что я должен использовать 50-ое сечение, потому что у меня гололёд 15 мм нарастает. Как бы вы поступили? Как я понимаю, в ПУЭ утверждается, что якобы 35-й СИП недостаточно механически прочен и может оборваться от 15-ти мм наледи. Я хочу заложить 50-й, чтоб всё по ПУЭ было

Все правильно, если хотите СИП-2А, то нужно брать сечение 50мм2.
Как вариант, ПУЭ разрешает в вашем случае использовать СИП-4 4х35.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Антон, загляните еще в папку Письма-ответы на моем яндекс.диске (Письмо по СИП-4и), думаю информация применима и для РФ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Минимальное сечение СИП по ПУЭ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Спасибо, хорошо.
У нас, к тому моменту, как я устроился на работу и по сей день, почему-то взято за правило использовать для ВЛИ только СИП-2А, а СИП-4 на ответвления к вводам. Думаю, пора менять эти правила. Я уже и раньше читал(1), что СИП-4 лучше, чем СИП-2А.
---------------
1. ОАО "РОСЭП" Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами. Книга 1. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента. Ред.2 С-Пб. 2005. стр.14
или
http://www.ensto.com/globalassets/broch ... -----4.pdf стр.16


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика